Lyok
Живём в 9-этажном панельном доме. Годы постройки ~1978-1981. Есть две штатные линии (свет, розетки) одна дополнительная линия с тремя проводами, на ней стиральная машина (15лет) и холодильник. В розеточной цепи УЗО IEK АС 30мА. Мучает вопрос «занулять» или «не занулять» защитный проводник.

Щит на две квартиры
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Рубильник побитый, расцепить не просто
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Рубильник соединен с щитом. Винтовая шина намекает на присоединение проводов, а каких непонятно: в качестве «зануления» или как шина N (для удобства присоединения проводников)?
С щита соседи взяли ноль для стиралки.Сейчас мой жёлто-зелёный провод прикручен к щиту, соседский оголённый тоже. В ближайшие дни интегрирую второе УЗО (ВДТ АС 30мА) в цепь. Вопрос открыт, нужно ли такие «зануления»?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ещё одно соединение, назначение которого мне не известно
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И вот ещё
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Что нужно исправить? И как быть с занулением?
Гость сочувствующий
Повнимательнее рассмотрел приведённое фото. Пришёл к выводу, что первоначально была выполнена система TN-C - четыре провода в стояке, скорее всего они алюминиевые, и четыре сжима ("ореха"). Затем было переделано на систему TN-C-S - пятый провод (красный) медный, присоединён к корпусу щитка. О наличии повторного заземления и правильности разделения PEN проводника на PE и N в ВРУ судить не берусь.
шахтер
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.7.2015, 12:48) *
Повнимательнее рассмотрел приведённое фото. Пришёл к выводу, что первоначально была выполнена система TN-C - четыре провода в стояке, скорее всего они алюминиевые, и четыре сжима ("ореха"). Затем было переделано на систему TN-C-S - пятый провод (красный) медный, присоединён к корпусу щитка. О наличии повторного заземления и правильности разделения PEN проводника на PE и N в ВРУ судить не берусь.
Ага не досмотрел виноват. Посмотрел тоже повнимательней, там что и ноль на корпусе и РЕ там же. Прикольно однако.А как быть с тем что после разделения PEN на PЕ и N объединять их нельзя. Удалю я лучше свой предыдущий пост. Пусть без моих советов это улучшают. Вот смотришь на такой щит и думаешь, я считал себя ленивым пофигистом. Как же я заблуждался, такую хрень как этот щит я не смогу сделать даже если мне именно такое задание будет. Интересно пацаны что это делали электрики или что?
СергеевН
Каждый раз приходил другой электрик и затыкал свою дыру..
razread
Цитата(Lyok @ 11.7.2015, 11:48) *
Рубильник побитый, расцепить не просто
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Побитый?))) Это ещё очень мягко сказано) Замените его на ВН-32 40А или 63А.

Цитата(Lyok @ 11.7.2015, 11:48) *
Ещё одно соединение, назначение которого мне не известно
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Это соединение судя по всему является заземлением щита, т.е. присоединение РЕN проводника к корпусу щита.

Цитата(Lyok @ 11.7.2015, 11:48) *
Что нужно исправить? И как быть с занулением?


Нужно вызвать нормального электрика, чтоб он навёл порядок в вашем щите. Самое главное что нужно сделать это изолировать приходящий N- проводник от корпуса щита, т.е. нужно установить изолированную шину или колодку, и с неё брать рабочий ноль для вашего электрооборудования, а к корпусу щита подключать только защитный ноль.
Lyok
Цитата(razread @ 14.7.2015, 14:43) *
Нужно вызвать нормального электрика, чтоб он навёл порядок в вашем щите. Самое главное что нужно сделать это изолировать приходящий N- проводник от корпуса щита, т.е. нужно установить изолированную шину или колодку, и с неё брать рабочий ноль для вашего электрооборудования, а к корпусу щита подключать только защитный ноль.


1. Со счётчика вывожу ноль на изолированные колодки, к ним цепляю нулевые проводники всех цепей.
2. Расцепляю всякую связь счётчики-щит.
3. Провода защитного заземления прицепляю на щит (зануляю)

Правильно?



Квартира общая с роднёй. По их мнению я занимаюсь ерундой, щит в порядке. Поставил второе УЗО и трансформатор 12В перед ванной, на свет. Соседям тоже наплевать, кондиционер, бытовая техника, проходя с подозрением на меня смотрят, как будто устраиваю диверсию в щите. Их электрик подвесил последовательно два С25 (один из которых перевёрнут) и сказал всё ОК.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
шахтер
Цитата(Lyok @ 14.7.2015, 23:22) *
проходя с подозрением на меня смотрят, как будто устраиваю диверсию в щите.
Судя по фото именно диверсионной работой вы и занимаетесь. И скажем так у вас это получается отлично. На месте соседей я бы пошел в ЖЭК или что там у вас есть и настоятельно попросил чтобы вам втолковали что в щиту ковыряться не надо. На вашем месте я бы пошел туда же и настоял чтобы в шиту навели порядок. Поскольку ваш щит может приснится только после недельного запоя, с белочкой которая там орешки щелкает, и песенки поет.
Lyok
Цитата(шахтер @ 15.7.2015, 4:36) *
Судя по фото именно диверсионной работой вы и занимаетесь. И скажем так у вас это получается отлично. На месте соседей я бы пошел в ЖЭК или что там у вас есть и настоятельно попросил чтобы вам втолковали что в щиту ковыряться не надо. На вашем месте я бы пошел туда же и настоял чтобы в шиту навели порядок. Поскольку ваш щит может приснится только после недельного запоя, с белочкой которая там орешки щелкает, и песенки поет.


Как сходить в ЖЭК, я знаю и без форума.
А в чём конкретно диверсия, на каком этапе я сдела хуже, чем было?
cia-gov
Нужно выпрямить и зачистить прямые контакты. Не случайно. Первостепенная задача - определить степень физического износа оборудования.
шахтер
Цитата(Lyok @ 15.7.2015, 14:15) *
Как сходить в ЖЭК, я знаю и без форума.
А в чём конкретно диверсия, на каком этапе я сдела хуже, чем было?
Вы просто усилили хаос. Нужно было начинать с простого, например висит автомат криво поставили его ровно чтобы не болтался как Г..... в прорубе. Потом все сопли с этого автомата сняли повесили нормальные провода. И только наведя порядок в щите можно думать что делать дальше. А вы прямо по копанному, сразу и улучшаете тот хаос.


Я конечно не делаю щиты в жилом секторе, мой хлеб это фабрики и заводы. Ну вот например не так давно собирали щит на линию резки метала. Согласитесь проводов побольше чем у вас но смотреть приятно.Жаль барин зажал деньги на принтер для наклеек потому подписываем ручкой что несколько портит картину.Третий год тот принтер обещает.
razread
Цитата(Lyok @ 14.7.2015, 22:22) *
1. Со счётчика вывожу ноль на изолированные колодки, к ним цепляю нулевые проводники всех цепей.
2. Расцепляю всякую связь счётчики-щит.
3. Провода защитного заземления прицепляю на щит (зануляю)

Правильно?

Как то так. По хорошему вообще желательно ноль рабочий-N приходящий изолировать от щита. И тогда полностью щит перебрать, чтоб и ваша и нагрузка соседей получала ноль с изолированной колодки, а заземление с корпуса. Но на крайняк сделайте как написали и то вперёд. Только перед счётчиком вместо раздолбаного рубильника смонтируйте ВН-32.
П.С. Если нет опыта работы с электричеством, то лучше позовите электрика. А то в таких старых раздолбаных щитах очень опасно что то делать.